오일트랩 설치   2006-08-23 11:45:37
1. 실외기가 실내기보다 위에 있는 경우에만 설치한다. 2. 냉방운전을 기준으로 가스측 배관에만 설치한다. 3. 실외기와 첫번째 분기관 사이에만 설치되며 실외기로부터 10미터마다 설치되어야한다.
히트펌프식 냉난방기 설치시 주의할 점   2006-02-24 01:57:59
1.배관의 길이는 제품에 포함된 배관을 모두 사용하셔야 합니다. (실내기와 실외기의 거리가 짧다고 배관을 짧게하면 냉난방시 효율이 떨어짐) 2.보온재는 배관온도를 견딜 수 있는 제품을 사용하세요. (이를 어길시 화재의 우려가 있슴) 3.반드시 진공펌프로 진공을 하세요. (이를 …
냉매회수 방법 (PUMP DOWN)   2006-01-11 17:23:50
* PUMP DOWN: 에어컨의 이동이나 수리시 냉매의 유실을 방지하기 위하여 실내기 및 배관에 있는 냉매를 실외기쪽으로 회수하는 작업을 말합니다. * 작업방법 1. 에어컨을 냉방운…
접지공사   2006-01-11 12:52:29
style="FONT-SIZE: 9pt">1. 400[V]미만의…
전기기기의 시설 및 안전한 사용법   2006-01-11 12:50:15
1.전기기기는 공업표준규격 표시품, 형식 승인을 받은 전기용품을 사용하여, 전기기술기준에 따라 시설해야 한다. 2.습한 장소에서의 전기사용은 금한다. 습한 상태에서는 저항이 낮기 때문에 감전의 위험이 높다. 3.기계 기구류의 점검이나 보수시에는 반드시 전원을 내리고 실시한다. 4…
에어퍼지 방법   2006-01-11 12:49:02
1.고압밸브와 저압밸브의 캡을 푼다. 2.고압밸브의 밸브코크를 약 45도정도 열고 10초 경과후 밸브코크를 닫는다. 3.연결 배관의 가스누설 여부를 확인한다. 4.저압밸브의 니이들밸브캡을 열고 니이들밸브를 3초간 눌러 가스를 빼내며 이 순서를 3번 반복한다. 5.고압밸브와 …
배관 및 배수호스 설치   2006-01-11 12:48:31
1.배수호스는 반드시 배관의 밑으로 오도록 설치하고 호스가 엉키거나 느슨해지지 않도록 하여 주십시오. 2.설치전 제품에서 배수호스가 이탈되어 있지는 않은지 확인하세요. 3.배관이 실내기의 뒷쪽으로 튀어나오지 않도록 주의하세요. 4.실내로 노출된 배관이 있을경우 이곳에 이슬이 …
에어컨 설치장소의 선정   2006-01-11 12:44:06
※에어컨을 구입하시기전에 적절한 냉방능력을 가진 에어컨을 선택하시고, 에어컨을 선택하실 때는 크게 팩키지(슬림형-세워놓는 형), 분리형(벽걸이형)의 두종류가 있는데, 이 두종류의 제품을 설치할 장소에 맞게 선택을 하셔야 합니다. 실내기의 장소선택- 제품의 선택이 되었으면 실내기를 설치할 장소를 잘 살펴…


에어컨을 운전중에 커튼으로 직사광선을 막습니다.   2006-01-11 17:42:12
여름철 실내로 들어오는 열의 20-30%, 겨울철 실내로부터 빼앗기는 열의 10%는 창문으로부터 입니다. 에어컨 사용시 커텐이나 브라인드로 창으로 부터의 직사광선을 막아줄 경우 냉방효율이 15%정도 올라갑니다.
에어필터의 청소방법   2006-01-11 17:41:21
1. 에어필터에 붙은 먼지나 오물을 진공청소기로 청소하든가, 오염이 심할때는 40℃ 이하의 물 또는 중성세제로 씻어주십시오. 2. 물호스로 청소시에는 먼지가 붙은 반대쪽에서 씻어주십시오. 3. 에어필터는 반드시 에어컨을 정지한후에 떼어내고, 부착하여 주십시오. 4. 에어필터의 오염…
에어컨 올바르게 사용하기   2006-01-11 17:37:10
에너지 관리공단의 발표 자료에 의하면 에어컨 한 대가 소비하는 전력 소모량은 선풍기 30대와 같다고 한다. 그렇다고 비싸게 구입해 놓은 에어컨을 전기요금이 무서워서 켜지도 못한다면 그것도 답답한 노릇이다. 그래서 경제적이고 효과적으로 에어컨을 사용하는 것은 에어컨을 사는 것 보다 더 중요하다. 다음과 같은 사…
에어컨 구입 요령   2006-01-11 17:36:13
1. 설치 장소를 정한다에어컨 구입의 첫 번째 단계는 설치 장소를 정하는 일이다. 거실에만 설치할 것인지…
에어컨에 있는 공기청정기능만 사용하면 전기세가 많이 나오나요?   2006-01-11 17:35:24
실내기의 팬만 가동하고 실외기는 운전되지 않으므로 에어컨의 냉방운전에 비해 전기가 적게 소모됩니다.(약 10%수준)


삼성비디오 W-1,W-2 계열 전원불   2006-01-11 21:58:50
삼성비디오 W-1,W-2 계열 전원불 -> W-1계열 : C14 (220uF)를 470uF/16V 로 교환 W-2계열 : C35 (470uF)를 470uF/16V 로 교환 단, 가급적이면 105도를 견딜수있는 콘덴서로 교환할 것.
삼성 K-50SB1샤시 수직상부 줄어듬   2006-01-11 21:54:32
*삼성 K-50SB1샤시 수직상부 줄어듬 ->수직단의 C352(100uF/35V) 교환.
삼성 K-50GQ샤시 (CT-2082)화면 펄럭거림   2006-01-11 21:54:02
*삼성 K-50GQ샤시 (CT-2082)화면 펄럭거림 초기전원 인가시 화면이 줄어들었다 늘어나는 증상 약 5분간 화면이 펄럭거림 -> 전원단 PCB의 C854(100uF/25V)를 교환
금성 미라클 (CNR-6188) 음성 찌그러짐   2006-01-11 17:56:03
*금성 미라클 (CNR-6188) 음성 찌그러짐 ---->R107 (270옴)을 교환 C160에 103P 추가R107 (270옴)을 교환 C160에 103P 추가 //--->


국제원자량   2006-01-11 22:35:24
원소명 …
콘덴서의 종류   2006-01-11 22:33:59
콘덴서에는 그 용량을 늘리기 위해 사용한「유전체」의 재료에 따라 많은 종류가 있습니다.많이 사용되는 콘덴서는 아래표와 같은 것이 있으며 각각에 용량,내전압,주파수 특성, 누설 전류,내부 저항,등등 다양한 특징이 있기때문에 특성에 …
저항의 종류   2006-01-11 22:31:41
수많은 종류의 저항이 있으며 각각의 저항에는 최적의 사용 방법이 있기때문에 종류를 잘 구분하여 사용할 필요가 있습니다. border=1 bordercolor="#EAEAEA">
저항의 색상별 용량 계산법   2006-01-11 22:30:24
색깔
콘덴서란?   2006-01-11 22:28:49
콘덴서란 전기를 축적하는 기능을 가지고 있습니다. 그러나, 일반적으로는 전기를 축적하는 기능 이외에 직류전류를 차단하고 교류전류를 통과시키려는 목적에도 사용됩니다.어떤 기판이라도 한두개는 있을법한 전자 부품이죠. 회로도의 기호는 으로 표시합니다. 콘덴서는 기본적으로는 2장의 전극판을 대향시…
저항이란?   2006-01-11 22:27:43
전기의 흐름을 방해하는 것,전기가 잘 흐르지 못하게 하는것.전기부품. 물질은 자유전자의 이동에 따라 전기적인 성질을 가지게 됩니다. 자유전자가 그 물질을 통과할때 물질을 구성하고 있는 원자에 의해 흐름을 방해받게되는데 이를 저항이라고 할 수 있겠습니다.전자의 이동이 전류이라고 할때 전류의 흐름을 억제…


삼성 TV 서비스모드 진입법-2   2007-03-10 01:17:58
삼성TV서비스모드 진입법 리모컨에서 버튼에서 조용히 1-8-2 버튼을 차례대로 누른후 전원버튼을 눌러주면 TEST 모드로진입한다 조용히채널업다운 메뉴버튼을 이용 조정후 기억버튼을눌러 세이브시킨뒤나간다 EP롬또는 CHROMA IC및 CRT교환시는 필히조정요 전원이 꺼진 상태에서(시간설정도 안돼있어…
파나소닉 타우 FP20 서비스 모드 관련   2006-09-14 13:28:01
서비스 모드로 들어가기 전에, TV의 메뉴에서 대부분의 정밀 조정이 가능합니다. 먼저 AVIA같은 것으로 정확히 조정한 다음, 세부 조정을 위해 들어가시기 바랍니다. 그리고, 주의할 것이 있는데, 서비스 모드에서 어느 특정한 칼라 패러미터에서 과도한 값으로, TV가 자동으로 꺼지는게 있으니 유…
SONY TV 서비스모드 진입법   2006-09-14 13:25:12
1.전원 off상태에서 2.display 누름(화면표시 버튼) 3.숫자 5 누름 4.볼륨 + 누름 5.전원 on 그럼 켜지는 소리가 평소와 약간 다른소리가 나며 여러가지 조절 파라미터가 나타납니다. 빈 종이와 볼펜을 옆에두고 처음 setting된 숫자를 기록하시고 작업하십시오. -…
tv 튜너대치건   2006-01-22 11:59:01
TECC1080PA25A와TECC1080PK25와 대치됨 단 PA25A는 B+12볼트이고 PK25A는B+가9볼트이므로 전압만 정전압 아이씨78**시리즈를 이용하여 바꿔주면된다.
컴퓨터모니터 FBT불량 확인법   2006-01-22 11:55:47
MULTI TESTER R*10000 RANGE에놓고ANOD CAP과 GND에 연결시 조금이라도 움직이면 FBT를 교환 하십시요
Panasonic 주파수 셋팅   2006-01-12 15:34:24
9=E,109=U,J=일본내수 주파수(E 와 U 비슷하게 쓰임) 모델명 : RQ-SX80V,SX70V,SX65F... * [RADIO/BAND]버튼을 눌러서 전원을 켠다. * [RADIO/BAND]버튼을 5초이상 누르고 있으면 주파수간격이 표시됩니다. * [+FF] 또는 [-REW]를 눌러서 주파수 간격을 "AM.9"로 선택하여 주십시오. * 버튼…